پاسخ به : دوره اموزش بازرسی جرثقیل

نویسنده پاسخ ها
essi 2 # ارسال شده در ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ در ۱۱:۳۰ ق.ظ

تجهیزات پیشرفته ای مانند کلایمر یا بالابرنما که برای استاندارد سازی صنعت ساخت و ساز تولید شده اند باید مورد بازرسی و تست کلایمر قرار گیرند تا برخلاف اهدافی که برای آن فراهم شده اند باعث آسیب به ساختار و خطرات جانی و مالی نشوند لذا صدور گواهی سلامت کلایمر بعد از تست کلایمر و بازرسی فنی کلایمر بالابرنما باید اعطا شود.

کلایمر یا بالابر نما یک از ابزار های تقریبا جدید در حوزه ساخت و ساز، تعمیرات سازه های مختلف در ارتفاع می باشد که نسبت به داربست دارای امنیت و کارایی بیشتری برای کارگران کار در ارتفاعات فراهم می آورد اما این در گرو نگهداری و برطرف کردن عیوب خود بالابرنما و تجهیزات آن می باشد تا کارایی خود را به نحو احسن به نمایش بگذارد.

کلایمر ها امروزه برای دسترسی به نمای ساختمان ها و برج ها، سدها، پلها، سيلوها، مخازن نفت، دسترسی به توبین ها بادی یا آبی و … به منظور تعمير و نگهداری، نظافت، نقاشی، نصب كامپوزيت پنل و بطور كلی بازسازی و نماسازی (Maintenance) سازه‌های بلند كه امكان دسترسی به آنها دشوار می‌باشد استفاده می شوند.
استاندارد تست کلایمر (بالابرنما)
کلایمر ها مطابق استانداردهای بین المللی و به خصوص استاندارد  BS EN 1808 مخصوص کلایمر ها( بالابرنما) و توسط دستگاه های خاص که توسط شرکت های بازرسی کلایمر بین المللی کالیبره می گردد،اگر تست کلایمر انجام شده و عملکرد سیستم های ایمنی کلایمر ها تایید گردد سپس گواهی استاندارد و QC برای هر ست کلایمر (بالابرنما) صادر می گردد.

توجه داشته باشید که هیچ یک از دستگاه های مونتاژ داخل کشور به دلیل تدوین نشدن استانداردهای فوق در داخل کشور دارای استاندارد نمی باشند و عدم وجود استاندارد یعنی عدم کنترل ایمنی کلایمر با استاندارد های تعریف شده بین المللی و عواقب جبران ناپذیر جانی در که ممکن است در پی داشته باشد.
موارد تست کلایمر بالابرنما
دسترسی به پله ها، رمپ ها و درب ها باید بدون هرگونه انسداد بوده و در شرایط مناسب باشند.
تمام پنل های دسترسی از مواد و تجهیزات پاک شوند.
تمام ریل های ایمنی در موقعیت قرار گیرند و درب ها عملیاتی باشند (بدون خطر سقوط).
یک برنامه تخلیه خاص برای محل کار برای همه کارگران در دسترس باشد و یک کپی قابل خواندن از کتابچه راهنمای مالک در جعبه ابزار قرار گیرد. ترافیک ساخت و ساز در محل کار و موانع مناسب نصب شده در محل کار کنترل شود.
اگر پلت فرم کاری از داخل ساختمان یا یک برج پله داربست قابل دسترسی است، انتقال امن و بدون انسداد است.
دکل کلایمر به هیچ وجه در یک واحد مجهز به به یک پل در دسترس متوقف نمی شود، راهپله دسترسی باید از آوار پاک شود.

کمترین فاصله از خطوط برق اضطراری بر اساس قوانین محلی حفظ شود.
در شکلهای خاص، کیت های جعبه متقاطع، گارد محافظ صورت و گارد محافظ، به درستی نصب و ایمن باشند.

محیط نصب و راه اندازی امن و محدود (نوار هشدار، بلوک های بتنی) باشد.

نصب و نصب مطابق با الزامات مندرج کتابچه راهنمای مالک یا طراحی مهندسی مورد تایید است.
این پلت فرم تمام موانع (ساختمان، بالکن ها، و غیره) را پاک می کند و می توان آن را افزایش یا کاهش داد.
مناطق گردش کار در پلت فرم از هر گونه مانع دور باشند.

جوی استیک کنترل تایید شده و به درستی کار می کند.

هر قلاب سیلندر، قلاب دوم و کمربند در وضعیت خوبی قرار دارند و به درستی عمل می کنند.

هر سیلندر، شلنگ هیدرولیکی و قطعات هیدرولیک بدون نشت و علائم سایش است.

هر غلتک تنها با استفاده از Prolab GS1000 # 28840 به صورت هفتگی گریس کاری شده باشد.
هر غلطک تایید شده و در وضعیت خوبی قرار داشته باشد.